Последствия усадки пенобетона

Последствия усадки пенобетона
Доброго времени суток.
Вопрос конечно банальный и на форуме его мусолят систематически но все же.
Как боротся с трещинами при усадке пенобетона,плотность 600-700.
Работаем на чистом цементе без енертных наполнителей.
Вопрос больше не в плане экономии сырья, а в качечестве исходного
материала, цемент свой.
Хотя и экономическая часть тоже важна!

С уважением Вадим.
Была ли полезна информация?
Цитата
ZSI пишет:
Как боротся с трещинами при усадке пенобетона,плотность 600-700.
Работаем на чистом цементе без енертных наполнителей.
В количестве цемента скорее всего.
Бросать столько цемента не жалко?Жаба не давит?
Была ли полезна информация?
примените мелкий наполнитель типа золы-унос и все проблемы будут намного меньше. - это первое (себестоимость и качество)
второе - приудорожите еще фиброй из полипропилена.
третье - если применить скоростной вибробаросмеситель, то в смесь можно добавить 2% двуводного природного гипса (ну или полуводного, товарного), который безопасно будет компенсировать усадку при внутреннем напряжении в вяжущем...." и вам будет счиастие" :wink:
Была ли полезна информация?
Цитата
в смесь можно добавить 2% двуводного природного гипса (ну или полуводного, товарного

Не можно а НУЖНО в этом случае добавлять гипс, НО ТОЛЬКО двуводный - природный.

Полуводный не годится - смеситель испортите.
Была ли полезна информация?
Благодарю всех за ответ.
Количество цемента конечно огромное спору нет, мы сейчас работаем
над добавочным оборудованием для инертных заполнителей.
Сейчас экспериментируем с пластификатором С-3, сделали пробные замесы, посмотрим какой эффект.
А где можно найти данные для расчета золы, гипса, итд???
Сколько и в каких пропорциях добавлять, нюансы, тонкости??? И еще,
кто знает добросовестных производителей оборудования по производству пенобетона, мощностью 60-100 м3/смену, мы готовы сотрудничать.

Всем спасибо! С уважением Вадим.

.
Была ли полезна информация?
Уважаемый ЗСИ! Меня насторожила маленькая приписочка "цемент свой". Свой в смысле своего небольшого цемпроизводства? Тогда зачем Вам нынче пенобетон вооще? С беспредельными ценами-то на сам цемент?!
Если заводик свой, сделайте ШПЦ по технологии 2 части буквы Ш и одна часть буковок ПЦ. В этом случае при работе на чистом цементе даже в плотностях Д600 у Вас не должно быть ощутимых проблем.
И опять вспоминаю "Пинк Флойд" - только перефразированно - нам бы так жить... Со своим управляемым цемзаводиком в кармане...
Была ли полезна информация?
Приписка подразумевает. Что мы основной дилер "Искитим цемента"
Вот решили заняться производством пенобетона с хорошими объемами,
и конечно качеством, опыта конечно маловато. Есть огромное желание сотрудничать с людьми, разумеющими в этом деле.
Если не секрет что означает (технология 2)?
Была ли полезна информация?
Не технология 2, а две части "шлако" и 1 часть "портланд" цемента. Так, шутка... Заводы это не делают. А если серьезно, то в таких плотностях на цементах как-то не принято работать. В том числе и по деньгам. Даже дилерам. Тогда уж лучше пеноцементы в плотностях Д150 - Д350. Будете весьма радикально отличаться от других рядом стоящих производителей еще примерно с год-полтора.
Александр
Была ли полезна информация?
Цитата

Заводы это не делают.

Это точно. Они сейчас поговно на 3:1 перешли.
А некоторые так вообще 4:1

Так что - нишу уже заняли. :)

- Кто первый встал, того и тапки.
Была ли полезна информация?
ОК! :)
НУ может кто скажет как расчитать эти части из расчета на 1 м3.
Была ли полезна информация?
[Не можно а НУЖНО в этом случае добавлять гипс, НО ТОЛЬКО двуводный - природный]
заливаем полы - слой 45 мм пенобетон D-900, сверху поризованная стяжка D-1200 с фибро волокном и ПВА 40 мм.Хотел бы снизу плотность делать поменьше (500-600), но боюсь - "рвать" стяжку начнет. Подскажите - если добавлять гипс поможет ли от усадки? С уважением Геннадий[/QUOTE]
Была ли полезна информация?
поехали по новой...
прежде, чем добавлять, надо иметь - "на чем добавлять"
просто так вот в лоб на "некоем" смесителе ...?
"не всякий йогурт спасет!"... :lol:
Была ли полезна информация?
"скоростной вибробаросмеситель" я читать умею :wink:
так поможет от усадки или нет. Кстати "вибро" - это обязательное условие?
Была ли полезна информация?
не обязательное, но очень желательное, так как это позволяет изготавливать более жесткую смесь, которая меньше усаживается.
ну а вот для добавки гипса - это самое "цимус" вааще :wink:
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)