Темные пятна на вибролитьевой плитке

Темные пятна на вибролитьевой плитке
Подскажите. При изготовлении вибролитой цветной плитки есть маленькие серые пятна на лицевой поверхности. Цветной бетон перемешан хорошо, слой цвета не менее 2 см, формы чистые. Думаю проблема с вибрацией.
Была ли полезна информация?
Ответы
Это сообщение было отмечено как "Полезное"
Цитата
Идеальные инертные сложно найти, песка добавить не проблема, в вот с чистым кубовидным щебнем 5-10 у нас проблема, дорожники начисто все выкупают, дефицит в сезон, пришлось даже мраморный купить по 850р/тонну, а этот отсев 280р/т.
Здраствуйте! Колеги!Мое мнение по поводу пятнистости:1-смесь(щебень) оттягивает воду, 2-расформовка в ванне и поливание водой, 3-возможно очень жарко и сухо. Попробуйте формы для набора прочности поместить в пластиковый мешок без доступа воздуха на 48 часов, расформировать на сухую и укрыть пластиком не поливать.А на счет дальнейшего высолов и темных пятен если вы вы держите под пластиком 28 дней их не будет вовсе, если раньше появятся и пройдут.


image

image



image

image



image

image
Была ли полезна информация?
Serdoc, приветствую, спасибо за советы. Скажу следующее:
Цитата
1-смесь(щебень) оттягивает воду
Делал замесы с мокрым щебнем, замачивал на 1 час, 2 часа, 3 часа, сутки - результат, к сожалению не установили, мы все поперезапутались, вроде все подписывали, а все равно каша в голове :). К тому же получилась очень подвижная смесь, короче нет чистоты эксперимента. Но предложение с водопоглощением щебня звучит уже не первый раз, видимо сделаем повторные замесы. Но в любом случае, как замачивать щебень в серийном производстве?

Цитата
2-расформовка в ванне и поливание водой
Расформовка на сухую, никогда ванной не пользовались

Цитата
3-возможно очень жарко и сухо.
За окном минус 20, в складе +7, в цеху +14, в камере твердения на полу +15, в середине +23, вверху +28.
Была ли полезна информация?
Есть вероятность, что пятна возникают из-за режима хранения в первые дни после расформовки?

Кстати, в рамках борьбы с выссолами, после расформовки укладываем продукцию не лицом к лицу, а как бы пирамидкой с мостиками воздуха, что бы плитка остыла равномерно и не выссыливала, что касается выссолов - помогло, + еще решили проблему с пятнами сырости (большие которые на пол плитки бывают). А может это причина пятен в горошек?

image
Была ли полезна информация?
Цитата
Есть вероятность, что пятна возникают из-за режима хранения в первые дни после расформовки?

Кстати, в рамках борьбы с выссолами, после расформовки укладываем продукцию не лицом к лицу, а как бы пирамидкой с мостиками воздуха, что бы плитка остыла равномерно и не выссыливала, что касается выссолов - помогло, + еще решили проблему с пятнами сырости (большие которые на пол плитки бывают). А может это причина пятен в горошек?
От выссолов на плитке однозначно, а вот от пятен в горошек точно не поможет, и от такого складирования эти пятна тоже не могут появиться. У нас такое только на плитке цвета (960)травертин, или цвет как у вас на фото. На других пигментах такого нет, и даже на плитке без пигмента . Работаем только на отсеве дробления, щебень не используем.
Была ли полезна информация?
Если вибропрессовальщики читают эту тему (что вряд ли)), то радуются наверное злобно)). Эти таинственные пятна отталкивают покупателей?
Была ли полезна информация?
Цитата
цвета (960)травертин,
Кто производитель пигмента?
Была ли полезна информация?
Цитата
Цитата
цвета (960)травертин,
Кто производитель пигмента?
Китай HYROX.
Изменено: Elman - 20.11.15 19:08
Была ли полезна информация?
Elman, какой расход? Качество от партии к партии одинаковое?
Была ли полезна информация?
Цитата
Если вибропрессовальщики читают эту тему (что вряд ли)), то радуются наверное злобно)).
Мне кажется у прессовальщиков свои проблемы ))

Цитата
Этитаинственные пятна отталкивают покупателей?
Пока вроде злобных звонков не было, но снег выпал, плитку не видно, весной посмотрим, аж страшно )).
Была ли полезна информация?
Привез вчера отсев, просеял через сито 3мм, по составу 0-3мм и 3-5мм получился практически 1:1. Сделал замесы 6,36кг цемента + 14кг отсева, 4,5кг цемента + 14кг отсева, 3,5кг цемента + 14кг отсева, пигмент Байер желтый 920, 4% от цемента. Будем посмотреть.
Была ли полезна информация?
2 суток, полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу

image

image
Была ли полезна информация?
Получил результаты испытаний на отсеве, можно работать.

image
Была ли полезна информация?
Всем привет,
вот что с этим делать? Плитка пролежала на складе 4 месяца в поддонах, процентов 50% которая "плохая", процентов 30% "средняя", 20% "хорошая".


image


image


image
Была ли полезна информация?
Цитата
вот что с этим делать?
Уценить и продать. Склад крытый у вас? У меня бывает плитка храниться по полгода и более . Пятна есть , но не так критично. Желтая получается темной , даже чуть с зеленцой , если на морозе полежала не набрав прочности. Летом отходит , но все равно цвет темный. Желтая не на белом цементе залита? Похожая картина получается так же при большом В/Ц.
Была ли полезна информация?
Цитата
Плитка пролежала на складе 4 месяца в поддонах
увы и ах, это пятна от неравномерного высыхания. Ничего с ними не сделать((
Была ли полезна информация?
Кто может ответить на такой вопрос:
Плитка темнеет после укладки, как только проходит дождь, плитка превращается вот в это! Как будто она уже 5 лет пролежала, а ей месяц от роду(
Когда лежит на поддонох и при самой укладки, всё светлое, красивое, всё поВляется после дождя, за ответы примнрго благодарен!
Была ли полезна информация?
Цитата
Кто может ответить на такой вопрос:
Плитка темнеет после укладки, как только проходит дождь, плитка превращается вот в это! Как будто она уже 5 лет пролежала, а ей месяц от роду(
Когда лежит на поддонох и при самой укладки, всё светлое, красивое, всё поВляется после дождя, за ответы примнрго благодарен!
В смысле, не просыхает что-ли?
Плотность и водопоглощение проверьте.
Была ли полезна информация?

image

image

image


Добрый день. Со 100 кв.м 1-2% такой беды. На остальных 98 м.кв по 3-5 пятна на кв.м. Замена компонентов всех, пропорций и В/Ц и всего остального толку не дало. Уменьшили силу на столе при той же частоте и увеличили количество гиперпластификатора, чтобы сохранить необходимую ВЦ. Эффект есть, на 1 м.кв до 3 пятнышек. Но они есть, конечно вероятнее всего при следовании в том же направлении, момент и вовсе будет решен. Мы склоняемся, что это примесь глины в песке (тк на белом цементе и чистом кварцевом песке пятен нет, при том же уплотнении) и каким то образом создает нам такие проблемы. Всем спасибо за внимание.
Была ли полезна информация?
Ждем ваших комментариев и мнений.
Была ли полезна информация?
Была похожая проблема . Цемент не первой свежести, видимо.
Была ли полезна информация?
Может быть три причины: песок (глина в песке), цемент, пластификатор. Пластификатор у вас гипер, скорей всего жидкий, проблем с растворением как у С3 нет. Цемент если уж не прям комками весь слежаный, в таком количестве брака не даст. Песок не мытый? Попробуйте на сите просеять, наверняка будут попадаться комочки глины, хотя она и в мытом может присутствовать. С меньшей силой вибрации глина не успевает "осесть" в том кол-ве. Если все таки цемент не свежий, то попробуйте изменить последовательность загрузки компонентов, сперва цемент с щебнем и водой, а потом песок. Кстати на чем мешаете?
Была ли полезна информация?
Благодарим за внимание. Разобрались. Как обычно банальность. Цемент по каким либо причинам претерпел изменения и то количество, гиперпластификатора, которое было, стало излишним. Просто изначально даже предположить не могли, что нужно снизить до той границы, которая как оказалась необходима.
Была ли полезна информация?
Гипер для плитки? А морозостойкость, если с супером можно подстраховаться ВВ то тут чем. И В/Ц ниже 0,4 далеко не факт что есть хорошо.
Была ли полезна информация?

image

image
Здравствуйте, вот такая ерунда произошла через месяц после укладки плитки. До этого она была белой без каких либо пятен. Укладывалась на пескоцементную смесь. Производилась плитка из отсева 0-5 мм, цемент м500 д20 Михайловский, пластификатор ПФМ НЛК .
Была ли полезна информация?
Тоже такие проблемы. Скорей всего из за гравитационной бетономешалки. Хотя на СП-3 получше.
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 2)