Работаем с монолитным пенобетоном плотностью 200кг/м3 уже более 3 лет. Отвечу на любые вопросы.
#1
10.10.03 15:27
Работаем с монолитным пенобетоном плотностью 200кг/м3 уже более 3 лет. Отвечу на любые вопросы.
|
Алексей
Пользователь
Сообщений: 174
Регистрация: 17.04.2002
|
Была ли полезна информация?
|
#2
10.10.03 15:35
как устранить усадкую
|
ЮРА
Пользователь
Сообщений: 16
Регистрация: 05.09.2003
|
Была ли полезна информация?
|
#3
10.10.03 15:37
Вопрос технологий, а они денег стоят.
|
Алексей
Пользователь
Сообщений: 174
Регистрация: 17.04.2002
|
Была ли полезна информация?
|
#4
10.10.03 20:23
сколько
|
ЮРА
Пользователь
Сообщений: 16
Регистрация: 05.09.2003
|
Была ли полезна информация?
|
#5
10.10.03 20:29
Можно попробовать и без денег
Какая плотность пенобетона, куда заливаете, какой пенообразователь и какие компоненты и сколько их используется? После ответов на эти вопросы причина усадки скорее всего станет ясна. Но обычно, в 80% случаев, усадка проиходит из-за использования холодной воды. Температура воды должна быть 30-40 градусов. |
Александр Портик
Пользователь
Сообщений: 561
Регистрация: 13.05.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#6
12.10.03 11:46
обьёмный вес 400.Заливаю в стены между кирпичами растояние 25см.
пенообразователь на основе НЕОПОРа.применяю жидкое стекло. вода по технологии не больше 20градусов. |
ЮРА
Пользователь
Сообщений: 16
Регистрация: 05.09.2003
|
Была ли полезна информация?
|
#7
12.10.03 14:07
Несколько пунктов:
1. попробуйте использовать воду с температурой 35 2. пространство между кирпичами смачивайте непосредственно перед заливкой (можно из шланга с насадкой вроде лейки для душа). Ручьев быть не должно, но вся заливаемая поверхность должна быть влажной. 3. жидкое стекло попробуйте убрать, хотя его и добавляют для стойкости пены, но попробуйте. Можете ответить на вопросы: 1. сколько каких компонентов на куб? 2. марка цемента 3. какое оборудование (с пеногенератором или без) 4. если оборудование с пеногенератором, то какая мешалка Полы и крыши заливаете? Очень выгодная тема.... |
Александр Портик
Пользователь
Сообщений: 561
Регистрация: 13.05.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#8
12.10.03 19:38
компоненты это технология ,а она денег стоит.Марка цемента 400.
растворомешалка объёмом 3 куб с пеногенератором.заливаю полы и крыши очень выгодная тема.Жидкое стекло немного держет,а влажные стены не помогают. Песок какой фракции используете... |
ЮРА
Пользователь
Сообщений: 16
Регистрация: 05.09.2003
|
Была ли полезна информация?
|
#9
12.10.03 20:03
Понятно все с вами
|
Александр Портик
Пользователь
Сообщений: 561
Регистрация: 13.05.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#10
13.10.03 10:42
Алексей!
Будьте добры, поподробнее,что вы имеете в виду, когда сообщаете, что работаете с монолитом четвертый год и готовы отвечать на вопросы. Например: - работали ли Вы на объектах многоэтажного монолитного строительства и что делали (кровли, полы, стены)?; - как проектировали и согласовывали? Лучше на e-mail. Только не надо меня разочаровывать ответом типа - такая важная тема, денег стоит.... Прежде чем вести разговор о деньгах, обычно обозначают предмет торга и сумму. |
Soulengineer
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 27.08.2003
|
Была ли полезна информация?
|
#11
13.10.03 12:35
Юра попробуй поменять пенообразователь или не добавляй клей. Два года назад я для себя
начал варить клееканифольный пенообразователь и когда я вместо столярного клея попробовал добавить жидкое стекло стойкость пены ухудшилась во много раз. Делал цементно-песчаный раствор с добавкой клея результат лучше но тоже не очень хорошо. Клей сам посебе является ускорителем твердения бетонов а на пену он влияет как то не понятно одним словом хреново.Химия это не так просто как кажется на первый взгляд. Полы и чердаки не пробовал а вот в межкладочные проёмы я заливаю газобетон (цемент,песок,известь,алюминивая пудра) он не даёт усадки а наоборот растёт как на дрож И плотность можешь регулировать как хочешь от 200кг/м3 и дальше. А вот если делать блок 700-900кг/м3 тогда нужно пропаривать80-100градусов.10-12часов. |
Стас
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 21.02.2003
|
Была ли полезна информация?
|
#12
13.10.03 20:24
Не могу поменять пенообразователь, газобетон не могу зделать, незнаю технологию. Клей я не добовляю, а на счет жидкого стекла ты прав.
|
ЮРА
Пользователь
Сообщений: 16
Регистрация: 05.09.2003
|
Была ли полезна информация?
|
#13
14.10.03 11:56
Жидкое стекло и силикатный клей это одно и тоже.
|
Стас
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 21.02.2003
|
Была ли полезна информация?
|
#14
18.10.03 12:47
Здравствуйте.
Скажите, в каком регионе Вы работаете? Где можно приобрести съемную опалубку. С помощью какого оборудования осуществляете заливку и где его можно приобрести. Сколько у вас стоит залить коробку дома 15х20м высотой 3 м. Проводите ли Вы гидро- и пароизоляцию пентобетона. Если да, то каким материалом. С уважением, Алексей. |
||||
Алексей
Пользователь
Сообщений: 174
Регистрация: 17.04.2002
|
||||
Была ли полезна информация?
|
||||