Не могу определиться каких размеров формы брать. По госту максимальная толщина 300 мм, сопротивление теплопередачи моего региона 3.69, нужна толщина 400мм, а таких стандартов нету.
Была ли полезна информация?
Вы хотите блоки д300 по плотности? В качестве утеплителя ? Для плотностей более 450 такой коэффициент теплосопротивления недостижим для 400 мм. А вообще то, не заморачивайтесь и разрабатывает свой стандарт, любой,
Была ли полезна информация?
№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
1 Полистиролбетон, 400 кг/м³ 0.12 0 424 мм;
2 Полистиролбетон, 200 кг/м³ 0.07 247 мм;
Совмещение в материале два взаимно исключающие требования не целесообразно. Нужно определится что Вы хотите, теплоту или несущую способность. Утеплять нужно полистиролбетоном плотностью не более 200 кг/м³ а несущую способность оставить плотному материалу, например шлакоблоку. В расчет с ним , в зависимости от плотности и размера, утепляющая плита будет иметь меньшие размеры, например:
№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
1 Бетон на зольном гравии, 1200 кг/м³ 0.41 200
2 Полистиролбетон, 200 кг/м³ 0.07 0 213 мм;
№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
1 Бетон на зольном гравии, 1200 кг/м³ 0.41 400мм
2 Полистиролбетон, 200 кг/м³ 0.07 0 179 мм;
Это с вашим 2,69
Была ли полезна информация?
Планировалось так, полистиролбетон плотность 400 кг/м³ 0.12 Вт/(м*°С) 400 мм несущей способности для одноэтажного дома с мансардой вполне хватит и облицовочной отделкой в виде кирпича на минираловатном тонком утеплителе.
Использование полистиролбетона в качестве утеплителя плотности 200 кг/м³ доверия не внушает, больно хрупкий.
Изменено: Антон - 23.02.15 14:53
Была ли полезна информация?
Утепление плитами D200, толщиной 130мм. двухэтажного дома. Крепили вначале только на стандартный для наружных работ клеевой раствор. Простояло зиму, затем крепили "зонтиками" сетку и шпаклевали, простояло вторую зиму, даст Бог, в этом году покроют короедом и покрасят.


image
Была ли полезна информация?
в которые будет разгружаться небольшой автобетоносмеситель, подгадать объём загрузки по производительности перекачки. ????
Была ли полезна информация?
Спасибо за рекомендации. В качестве несущей будет кладка в пол кирпича, а в качестве утеплителя полистиролбетон 200 кг/м³ 0.07 200 мм.
Но тут возникла проблема с расчетом точки росы, не получается использовать кирпичь как облицовачный материал.
image
Была ли полезна информация?
То есть перекрытия будут лежать на половинке кирпича?
Была ли полезна информация?
Крыша будет простая односкатная,балки деревянные с бруса 50х150. Думаю достаточно несущей способности.
Была ли полезна информация?
Хиба шо под заказ брать формочки, или самому вылепить.
Была ли полезна информация?
Подскажите как быть? Уже фундамент залил, а с кладкой так и не определился. Можно ложить так как показано в расчете или скопление конденсата слишком велико и будет скапливаться влага в стене? Блоки наружу класть не хотелось бы а то придется облицовывать.
image
Изменено: Антон - 30.08.15 22:56
Была ли полезна информация?
Большая вероятность скопления конденсата.
Была ли полезна информация?
Слоевая конструкция стен предусматривает вент. зазор. В данном случае между полистиролбетонными плитами и кирпичной облицовкой. За счет этого утеплитель периодически будет набирать влагу и избавляться от нее.
Была ли полезна информация?
Судя по схеме Вы решили утеплять изнутри... Тогда потеряете много теплоинерционной массы. Хотя от мороза кто то снаружи шубу одевает, а кто то внутрь водку принимает.