Почему при соблюдении ВСЕХ требований технологии (контроль песка, цемента..) не получается нужная ПРОЧНОСТЬ? Может, оборудование не то? С пеногенератором. Хелп!
#1
26.10.05 18:08
Почему при соблюдении ВСЕХ требований технологии (контроль песка, цемента..) не получается нужная ПРОЧНОСТЬ? Может, оборудование не то? С пеногенератором. Хелп!
|
Lotus
Пользователь
Сообщений: 1
Регистрация: 26.10.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#2
26.10.05 18:51
Какой состав смеси, какой пенообразователь?
|
Александр Портик
Пользователь
Сообщений: 561
Регистрация: 13.05.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#3
27.10.05 6:40
Терпение и труд -всё перетрут.
Скорее всего вы делаете пробные замесы, т.е. один в день. Если так, то советую провести один эксперимент. После выгрузки замеса в форму опалубку и т.д. для чистки мешалки закидать туда мерное кол воды и песка. Допустим, 20л воды и 10кг песка(можно больше, в зависимости от объма мешалки) и мешать пока не очистится вся мешалка. Потом всё это выливать и взвешивать. Получится как вечный двигатель, КПД больше 1, загрузили 30кг а выгрузили больше. И вы поймёте сколько примерно цемента вы выливаете в канализацию при чистке мешалки не учавствующего в вашем замесе. Это косвенно охарактеризовывает вашу мешалку. Потери на певых замесах обратнопропорциональны В/Ц и прямопропорционально зазорам между лопатками(шнеками) и стенками. Эти потери неизбежны, но на серийном проиводстве, как правило, корректируются первые замесы. |
VictorFM
Пользователь
Сообщений: 175
Регистрация: 30.05.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#4
28.10.05 11:34
На нашем производстве в мешалке 250л и гофрошланге 8м от первого замеса "оседает" ровно половина замеса. Причем и второй замес выход меньшим, чем третий и последующие. Консистенция ПБ на 1 и2 замесах также пляшет. Зло неизбежное.
Все эксперименты вести желательно одним днем, в замесах начиная с третьего, чтобы результаты можно было сравнить между собой. Иначе различные составы будут отличаться друг от друга не только составом, а и по температурному режиму и др. |
Дмитрий К
Пользователь
Сообщений: 169
Регистрация: 22.09.2005
|
Была ли полезна информация?
|
#5
04.11.05 19:33
Каких результатов по прочности достигли и на какой плотности? На каком сырье работаете? Объем смесителя - ? Последовательность и количество загрузки Цемента, песка, ПО на 1 замес - ? Вес пены - ? Метод сухой минерализации или классический? Размеры лабораторных кубиков - ? И еще: Как понимать проблему? – Как временный технологический сбой (к примеру, при переходе на другую партию сырья) или Вас в принципе не устроили достигнутые показатели прочности пенобетона? В любом случае не Вы первый с этой проблемой сталкиваетесь. Все пенобетонщики через это прошли. Главное – терпение, чтобы руки не опустились. Обязательно настроетесь region :wink: |
||||
serg_port
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 04.11.2005
|
||||
Была ли полезна информация?
|
||||