Цитата |
---|
АГП пишет: Скажите, кто знает, при испытании образцов пенобетона 10х10х10 см на прочность на сжатие допускается ли выпиливать эти кубики из имеющихся изделий? А то формочку для образцов изготовили сильно кривые а в лаборатории при ЖБИ говорят, что надо обязательно лить в формочки. |
В лаборатории при ЖБИ Вам сказали правильно. Поясняю.
При рабочей заливке Вы заливаете блоки высотой от 20 до 60 см в зависимости от высоты формы. На таких высотах полученный камень не однороден по плотности, а, следовательно, и по прочности. Выпилить из него что-то однородное не получится. На лабораторном кубике высота - 10 см и такого явления не наблюдается, т.е. он однороден в каждой точке своего обьема и даст более объективные показатели при испытании прочности на сжатие.