Прочность плиты перекрытия

Прочность плиты перекрытия
Это сообщение было отмечено как "Полезное"
Помогите разобраться в плитах перекрытия.
У меня такая проблема. Решил сделать стяжку. Пригласил "мастеров". Чтобы уменьшить высоту порога у входной плиты, мастера сделали толщину стяжки примерно 9,5 см. Но мне, так сказать поздно дошло, что проблема будет на счет веса. Я посчитал, что вес 1 квадратного метра стяжки около 140 кг. Поэтому думаю, выдержит ли у меня плита, когда я сверху еще мебели наставлю?
Одни говорят, что ничего страшного, ты мол, наоборот, укрепил плиту. Но мне кажется, что не укрепил, а ослабил. Вес-то ведь приличный, на плиту приходится вес стяжки больше тонны.
Подскажите, кто в этом имеет толк, а то у меня нет соответствующего образования – НАСКОЛЬКО Я ОСЛАБИЛ ПЛИТУ, И КАКУЮ НАГРУЗКУ Я МОГУ ДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО – в смысле обстановки мебели, аквариумы и т.д.
Какая марка плиты перекрытия – не знаю. Но думаю, что это зависит от проекта дома. Дом из силикатного кирпича (блочок) постройки 1991 года. Второй этаж 9-этажного дома. Комната 4,71 на 2,5 м. То есть размер плиты примерно 5 на 1,5 м. Толщина – не знаю. Полы в доме строители сдавали из паркета, положенного на лаги. Я порылся в Интернете, и думаю, что может быть это плита типа ПК 51-15-… размером 5080х1490х220 или другой толщины.
Но точно не знаю. Неужели такая толстая – 22 см? Мне кажется, что плиты были потоньше – примерно на 15 см, но точно сказать не могу, так как дырку в потолок соседу снизу не делал. В плитах круглые пустоты, но их диаметр я тоже не знаю.
Из Интернета вычитал, что по ГОСТ 26434-85 плиты в зависимости от их расположения в перекрытиях применяют под расчетные равномерно распределенные нагрузки (без учета собственного веса плит), равные 3,0; 4,5; 6,0 и 8,0 кПа (соответственно 300, 450, 600 и 800 кгс/м). Но под какую нагрузку могли делать плиты для моего дома?
Так что, народ, если кто может разгадать мой ребус, то подскажите НАСКОЛЬКО Я ОСЛАБИЛ ПЛИТУ, И КАКУЮ НАГРУЗКУ Я МОГУ ДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
Была ли полезна информация?
Обычно плиты перекрытия закладывают 8 типа (800 кг/см2) для жилья, но иногда допускают и 6 типа (600 кг/см2).
Была ли полезна информация?
Цитата
Николаев пишет:
Обычно плиты перекрытия закладывают 8 типа (800 кг/см2) для жилья, но иногда допускают и 6 типа (600 кг/см2).

Николай, большое спасибо - Вы меня обнадежили, а то я думал, что плита будет расчитана на 300 или 450

bsa
Была ли полезна информация?
Мне кажется, Николаев не правильно понял вопрос. Bsa спросил о том, какой вес могут выдержать плиты перекрытия, а не давление на сантиметр. Давление на сантиметр зависит от твёрдости материала, и не зависит от расстояния между несущими, ширины плиты и мало зависит от толщены. Указанная характеристика показывает, какую нагрузку можно приложить к одному сантиметру плиты, не повредив её. Это значит дама на высоких каблуках весом в 600 кг не оставит на бетонной плите следов своими каблуками. Но сколько таких дам сможет войти в комнату не провалится к вашему соседу, остаётся загадкой. Какой вес может выдержать плита, зависит от других характеристик. У меня такая же проблема, нужно сделать клиенту стяжку на балконе, для тёплого пола. Вот ищу снипы, какой толщины стяжку можно позволить. Плита 170 мм толщины, 1м 17 см ширины, и 3 м 60 см длинна, на какую глубину уходит в стену, не знаю. Если кто знает, помогите.
Была ли полезна информация?
Да, Вы правы. Всё-таки наверное именно так. Очень большая просьба, если где найдете ответ, поделитесь. Я имено то и хочу узнать - какую агрузку можно будет дать на плиту - мебель, аквариум литров на 200 и тд.
Спасибо.
Была ли полезна информация?
:lol: Ну вы блин даете...

Николаев прав: 800 (600) кг/см2 - разрушающее напряжение в поперечном сечении плиты. Чтобы посчитать существующее напряжение нужно собрать всю нагрузку с плиты в линию (среднюю вдоль) и воспользоваться формулами сопромата по расчету двухопорной статически определимой балки. Расчет выйдет грубым. Для более точного есть снип для проектирования конструкций, там много коэффициентов и прочее...

Проще вряд ли смогу объяснить. А конкретно методику уже не помню, токмо если жизнь заставит :wink: Конструкционщики, помогите!

:) Я уж просто не выдержал...
Была ли полезна информация?
bsa, не парьтесь.
Спор возобновился из-за опечатки. В посте Николаева следует читать не 600 и 800 кг/кв.см, а, как вы и обозначили в самом начале 600 и 800 кгс/кв.м - т.е. равномерно распреледенная нагрузка 6 или 8 кПа.
Стяжкой в 0,1 м вы выбрали менее 2 кПа, включать стяжку в расчет плиты в качестве сжатой зоны не следует - пусть себе стяжка считается отдельным конструктивным слоем (пусть и весьма странным при такой толщине).

Плиты на 3 и 4,5 кПа в теории есть, но в реальном сортаменте отсутствуют. Так что закладывайтесь на 6 кПа и ставьте полукубовый аквариум посреди комнаты.
Если сомнения сильно гнетут - опишите сам дом: город, год, серия - есть шанс, что из этого автоматически вытечет реально примененная плита, произведенная реальным заводом.
Была ли полезна информация?
Спасибо за ответы. Сразу видно, что в обсуждении приняли участие специалисты.
Я, к сожалению, не специалист. И вот не пойму, почему в ГОСТЕ (смотри начало темы) указана расчетная равномерно распределенная нагрузка 600 и 800 кгс/м – почему-то не квадратные метры, а погонные?
Уважаемый Николаев указал "600 кг/см2", то есть не погонные, а квадратные, и не метры, а сантиметры.
Уважаемый Глеб пишет, что это опечатка, но так ли это?
Сразу и не разберёшься, на первый взгляд всё одинаково, но присмотревшись – абсолютно разные вещи, кроме общей цифры "600".
Впрочем, Николаев, на мой взгляд, употребил более приемлемую на практике единицу измерения, но в ГОСТЕ непонятно почему погонные метры? Как это согласуется? – О чем и пишет Haruko. Кстати, у Вас, Haruko, проблема ещё более серьёзная, так как у балконной плиты только с одной стороны опора!
Мне рассказали так: если взять плиту перекрытия, и поставить на 2 опоры, то она будет держаться – это понятно. Но если взять мою бетонную стяжку без опорной плиты перекрытия, и также поставить (положить) ее на 2 опоры, то она разрушится – тоже понятно, а раз так – то она своей массой очень сильно ослабила плиту перекрытия.

Вопрос Глебу: а где у куда можно описать сам дом? Это на каком-то сайте, или где? И Где можно узнать серию дома?
Спасибо всем.
BSA
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)