Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Произвели модернизацию бетоносмесительного цеха. Установили новое оборудование. Бетоносмесители (V=1,5 м3) оснащены влагомерами, учитывающими влажность инертных материалов и регулирующих вводимую воду затворения. При замесе менее 0,8 м3 влагомер несрабатывает и бетонная смесь выдаётся не той подвижности, которая необходима. Подскажите как быть. Может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой.
Была ли полезна информация?
Цитата
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Произвели модернизацию бетоносмесительного цеха. Установили новое оборудование. Бетоносмесители (V=1,5 м3) оснащены влагомерами, учитывающими влажность инертных материалов и регулирующих вводимую воду затворения. При замесе менее 0,8 м3 влагомер несрабатывает и бетонная смесь выдаётся не той подвижности, которая необходима. Подскажите как быть. Может кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой..

Не очень понятно, где у Вас стоят датчики влажности в смесителе или в инертных. Какой тип (марку) датчиков Вы используете? Если датчик влажности стоит в смесителе,то как правило, для замесов объемом в половину, или менее, емкости смесителя точность показаний не гарантируется. Для работы с такими замесами Вам необходимо провести новую калибровку датчика для этих замесов и ввести ее в рецептуру, при этом нужно следить, чтобы поверхность датчика находилась все время под слоем смеси не мене 10см
Успехов
Была ли полезна информация?
Такая проблема не редкость, у нас была БСУ фирмы Мека 1 куб мешалка. при замесах в пол куба было тоже самое. можете конечно следить за тем чтобы эти датчики находились в смеси и т.д. У нас поступили проще включали эти датчики в начале смены, измеряли влажность материалов, а потом просто их выключали. корректировали количество воды затворения с утра и весь день работали без проблем, не задумаваясь какой замес и не переживая какую влажность они намерят.
Успехов!
Была ли полезна информация?
Цитата
Такая проблема не редкость, у нас была БСУ фирмы Мека 1 куб мешалка. при замесах в пол куба было тоже самое. можете конечно следить за тем чтобы эти датчики находились в смеси и т.д. У нас поступили проще включали эти датчики в начале смены, измеряли влажность материалов, а потом просто их выключали. корректировали количество воды затворения с утра и весь день работали без проблем, не задумаваясь какой замес и не переживая какую влажность они намерят.
При таком подходе, если Вы занимаетесь вибропрессованием или производством жестких смесей то Вы либо будете тратить слишком много цемента, либо получаете изделия низкого качества. Правда, если у Вас опытный оператор это немного спасает положение. Но вообще то, обычно влажность материалов вначале смены (особенно песка) сильно отличается от последующих замеров, поэтому я никому не порекомендовал бы работать таким образом.
R.S. Интересно какой тип датчиков влажности у Вас стоит, что Вы в них не верите.
Успехов.
Была ли полезна информация?
Полностью согласен с Александром Черниговским:

- 1 датчик, установленный непонятно где, проблемы не решает. Проблема понятно описана при неполной загрузке смесителя. Мы всегда устанавливаем 2 датчика, если требуется особая точность, например, при приготовлении жестких смесей ( одни в смеситель, одни в бункер инертных с песком). АСУ учитывает два этих показателя. Кроме того, чтобы не возникало проблемы при неполной загрузке - датчик устанавливается в днище смесителя.

- надеяться на опытного дядю Васю, конечно, это самый простой способ. А если дядя Вася забухал, а если его переманили конкуренты, а если дядя Вася послал мастера цеха, тогда что? Выбирайте для себя сами "методы" работы...

- надеяться на регулировку, произведенную, при первых замесах, а потом молотить всю смену... Мне кажется, лучше уж надеяться на дядю Васю, если другого выхода нет.
Была ли полезна информация?
доброго времени суток!!!
Мы пользуемся бсу немецкой фирмы Эльба.
датчик влажности установлен только на бункере с песком, на одном из двух. машина в автоматическом режиме беря с двух бункеров песок, учитывает только влажность песка в первом бункере, при этом уберает воду и добавляет песка на замес.
Мы в основном его отключаем.
В смесителе установлен датчик консистенции, который выводится на пульт в виде стрелочного датчика с градуировкой от 0 до 100%, чем ниже стрелка, тем жиже смесь.
А вот влагомера в смесителе у нас нет.
Была ли полезна информация?
В штатной комплектации заводов Elba датчиков влажности в инертных нет. Их ставят по запросу разработчики БСУ. При этом для каждого вида песка (мелкий или крупный или с другого месторождения), если Вы хотите получать правильную влажность делайте калибровку датчика. Определение консистенции по току или по мощности очень не надежно, хотя это практикуют многие известные фирмы, такие , как Liebher, Steel Camet и др. Правда для получения нужной консистенции автоматически они проводят "обучение" БСУ. Делают по пять замесов для каждого рецепта и для каждой загрузки. В частности показание амперметра, соответствующее нагрузки на двигатель для полного замеса и для половинного будет обязательно отличаться и если у Вас в программе это не предусмотренно не делайте половинных замесов или если сможете введите другое значение для консистенции бетона. Но вся эта идеология сыпется, при получения инертных с другой гранулометрией. Если у Вас много денег купите датский вискозиметр Viscoprobe1, который в России будет стоить около 25 тыс евро. Имейте ввиду, что осадка конуса, зависит не только от соотношения воды и песка.
Успехов