усадочные трещины в пеноблоках, спустя 2 года.

усадочные трещины в пеноблоках, спустя 2 года.
купил блоки D700-D900 (взвешевал выборочно) два года назад, всё это время они пролежали на поддонах в плёнке, укрытые дополнительно шифером на участке, и вот уже на стене начали трескаться по типу паутины, местами вертикальные трещины идут через шов на 2 блока, но тонкие как волоски, начинаются в середине стены и там же заканчиваются. Кладка идёт на клей, фундамент монолитный свайный с заглублённым ростверком, выстоялся год. Первый ряд проармирован в штробе, в середине стены брошена ещё сетка пластиковая, блоки с фиброй. На днях залил армопояс м100 200х200 мм с 4 прутками d12.
Что то мне эти трещинки не нравятся.
Была ли полезна информация?
Это сообщение было отмечено как "Полезное"
Сочувствую Вам, это БРАК. Если производитель еще не "сдулся", смело выставляйте претензию. Рекомендую обратиться в общество защиты прав потребителя, можно по телефону.
Я встречал мнение, что волосяные трещины в ПБ допустимы - вздор и сказки халтурщиков! Если цемент максимально прогидратировал (читай - мешали долго и тщательно) и были соблюдены условия созревания, никаких трещин не наблюдается.
Они как рассуждают - фибры добавили, в пленку завернули - и все. Так он и под пленкой высохнет, а в стене опять намокнет и продолжит усадку, что у вас и произошло. И фибра не поможет.
Есть еще вариант - пережег извести - частицы оксида кальция в спекшейся оболочке. Известь гидратирует с увеличением объема. А если пережег, то гидратация и увеличение объема происходят уже в готовом изделии или в стене, иногда через продолжительное время. Этот вариант, если использовали золу вместо песка или вместе с песком.
Что делать, Вам скажет только эксперт после осмотра строения. Главное, как Вы сами понимаете, чтобы не нарушилась конструкционная прочность постройки.
Была ли полезна информация?
пенобетонщиков и след простыл, что до блоков то прочность у них вполне, кладу блок на весы давлю пальцем, что то около 20 -25 кг. вмятины не образуется. Золу, мучку они не использовали, так что скорей всего блоки добирают влаги. Старых блоков осталось ещё 5 кубов, привёз ещё 7 кубов новых (стоят в плёнке + поливаю через щели) имеет ли смысл старые блоки так же поливать что бы они усадку дали на поддоне а не на стене?
Была ли полезна информация?
С такой плотностью, прочность какая-то будет, конечно. :) У Вас, я так понял, что-то типа гаража - на ребро кладете. Фибра, если она есть - это хорошо. Все ж не расползется.
А поливать можно. Трещины, если пойдут, то на поддоне. А там посмотрите, что с ними делать. Удачи!
Была ли полезна информация?
нет блоки использую для внутренних несущих стен дома, кладу на сторону 30 см. Фибры в блоках более чем 1.8 кг на куб. Сравнивал с другими блоками от других производителей, там фибры значительно меньше.
Была ли полезна информация?
Усадочные трещины, никакого влияния на прочность кладки не оказывают.
Была ли полезна информация?
Не дозрелые блоки во влажных условиях,уложенные в стену с разной зрелостью,дадут вертикальные трещины по швам.Да пожалуй и в стене они вызревать будут по разному. И в любом случае будет щель между перекрытием и стеной миллиметров 10 на 2,7м стены.Блоки не развалятся.

Михаил.
Была ли полезна информация?
??????????они перед армопоясом месяц в стене простояли так что думаю куда дальше усаживаться, надеюсь щели небудет. Просто как то удивительно что усадка продолжается спустя 2 года
Была ли полезна информация?
Это не обычная усадка... Их три вида, читайте моего друга Ружинского и Экостройматериалы...
То, чего вы боитесь - не бойтесь. Гидратационная усадка - фигня, мелочь.
А вот усадка при высыхании - эт да...
А если вы полезете в справа-слева технологии, то будет (возможно) определяющая - карбонатная (или как ее там, треклятую...) - там вооще - кирдык...
Ну а еще не забывайте - на солнышке блок греется. а внутрь тепло не пускает, потому как какой-никакой, но все же теплоизолятор... Расширение - разное... рвет его, родимого...
Была ли полезна информация?
Статья с сайта Экостройматериалы по усадке
post70849.html - моё сообщение от 27 мая (вложение)
Была ли полезна информация?
а теперь слайды... Разводы на стенах это не трещины а подтёки после заливки армопояса
image
IMG_4056.jpg (64.67 КБ)
image
IMG_4057.jpg (59.29 КБ)
image
IMG_4059.jpg (80.34 КБ)
image
IMG_4061.jpg (74.44 КБ)
image
IMG_4062.jpg (59.54 КБ)
image
IMG_4058.jpg (59.91 КБ)
Была ли полезна информация?
Думаю блоки на синтетике и много цемента (баротехнология наверное, так как разброс прочности большой - 700 - 900), "мазута" конечно не украшает, проверьте прочность в лаборатории, если переживаете, если хоть 12 - 15кг/см2 есть - стоять будут, но после штукатурки шпаклевать лучше с сеткой, а то трещины полезут на отделку (или гипсокартоном обшить...)
Была ли полезна информация?
Завтра сфоткаю у себя похожие блоки. Пленкой не обернули и на солнышко. Потрескались стороны, которые наружу поддона, а внутрь нет. Цемента 500 было 280 кг, ПБ 2000, классика. Трещины тонкие, но если возле угла, легкий удар резиновой киянки, и угол отваливается. Брак он и есть брак. :(
Была ли полезна информация?
Вот такие трещины.
image
Photo-0055.jpg (83.99 КБ)
image
Photo-0056.jpg (65.24 КБ)
Была ли полезна информация?
Цитата
Finder07 пишет:
... стоять будут, но после штукатурки шпаклевать лучше с сеткой, а то трещины полезут на отделку (или гипсокартоном обшить...)
Сам несколько лет назад напоролся на такие блоки.Штукатурка с сеткой ситуацию не спасла, сетку, вернее стеклохолст (!) порвало.
П.В.
Была ли полезна информация?
Цитата
Завтра сфоткаю у себя похожие блоки. Пленкой не обернули и на солнышко. Потрескались стороны, которые наружу поддона, а внутрь нет. Цемента 500 было 280 кг, ПБ 2000, классика. Трещины тонкие, но если возле угла, легкий удар резиновой киянки, и угол отваливается. Брак он и есть брак. :(
Сейчас сходил посмотрел блоки, делал демонстрационнй замес . Баро технология ПО ПИОНЕР 118 1 мешок цемента ПЦ400 Д20 Искитим. 4 ведра не особо хорошего песка ,много крупного. Лежат блоки на солнце под дождем и ветром. Идеальное качество . Плотность прикидочно 700-800 .Сразу после расформовки ,кажется через день.
Может всетаки плохой промес на классике плюс синтетика, вроде как не гоже для этой технологии.
Михаил.
Была ли полезна информация?
[/QUOTE]
Сейчас сходил посмотрел блоки, делал демонстрационнй замес . Баро технология ПО ПИОНЕР 118 1 мешок цемента ПЦ400 Д20 Искитим. 4 ведра не особо хорошего песка ,много крупного. Лежат блоки на солнце под дождем и ветром. Идеальное качество . Плотность прикидочно 700-800
Михаил.[/QUOTE]

Насколько блоки у Вас, Михаил, получились хорошие можно сказать только через несколько месяцев, а то и через год.
Вот где большой минус пеноблоков - на полную проверку их качества требуется длительное время контроля на появление паутинной сетки или трещин.
Была ли полезна информация?
Забыл еще 28 л воды. блоки лежат не менее 2 месецев.
Михаил.
Была ли полезна информация?
На синтетике получается без трещин, но кручу сейчас цементную суспензию отдельно. Вы поняли, о чем я. На гидроактивацию не претендую, но есть несомненный плюс - отсутствует ПО в исходном замесе. Я и не предполагал, что это ТАК важно. Проблема - маленький объем. Но это дело поправимое. Впереди зима - подумаем.
А промес в классике не на высоте, это правда.
И главное не пересушить. Пленка - само собой.
Была ли полезна информация?
Не зря же переходят люди на поризатор.Я ПО добавляю в последнюю очередь,хотя там остаются остатки с предыдущего замеса.А классический смеситель хорошо бы делать 2 скоростным или иметь 2 активатора,да на синтетике все равно будет хуже много пены будет гибнуть.
Михаил.
Была ли полезна информация?
Мужики, сделать качественный пенобетон - это только полдела, а что-бы заработать - нужно производить много, для нормальной рентабельности не меньше 15-25 м3 в смену (не получится на маленькой бароустановке с ручной загрузкой) и потом продать... Почему-то это никто не обсуждает :?
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)