подскажите, при производстве пустотных плит перекрытия, какой должен быть период вибрации, на вибростоле.
#1
17.01.12 9:05
подскажите, при производстве пустотных плит перекрытия, какой должен быть период вибрации, на вибростоле.
|
strn
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 17.01.2012
|
Была ли полезна информация?
|
#2
12.02.12 22:24
Сложно сказать о времени т.к в каждом конкретном случае это индивидуально, оно определяется по некоторым признакам
При агрегатно поточном методе теоретически требуется укладка в 3 слоя. Первый слой на поверхность формы тонким слоем, этот слой бетона целесообразно даже смочить водичкой. Кратковременное виброуплотнение. Затем загоняем пустотообразователи армируем и укладываем второй слой, виброуплотнение, затем 3 слой и немного виброуплотнения и потом опять под пригрузом. В это время лишняя смесь выдавливается пригрузом. Далее приподнимаем пригруз снимаем с бортов излишки опять пригруз ставим на место и немного трусим. Дальше отрыв пригруза от поверхности плиты и установка егео назад, извлечение пустотообразователей, съем пригруза, доработка плиты. Так вот время виброуплотнения я обычно слежу за тем что бы из под бортооснастки (бортов) начал просачиваться раствор и еще пару тройку минут и готово. Это по отношению к последнему слою и вибрации под пригрузом. А всме предыдущие кратковременные секунд 30 что бы бетон стал вязко пластичным. |
||||
SVR
Пользователь
Сообщений: 125
Регистрация: 05.04.2011
|
||||
Была ли полезна информация?
|
||||