Прочность бетонного пола

Прочность бетонного пола
Это сообщение было отмечено как "Полезное"
Скажите знатоки , какую нагрузку может воспринимать бетонный пол марки М300 с двойным армированием А111 диаметр 12 мм. снизу сетка 200х200х5., с топпингом на кварце? Задаю вопрос т.к. хотим установить стеллажи 6-8 метров и пустить штабелер на пластиковых колесах весом 8 тонн+ 1.5 тонны груза , общая 10 тонн.
Была ли полезна информация?
У вас конструкция - слоёный пирог. Бетон М 300 - это понятно разрушится при превышении нагрузки более 299 кгс/см2. Арматура будет участвовать по минимуму (если у вас толщина перекрытия не менее 150 мм). Кроме того топпинг будет перераспределять нагрузку на бетон на более обширную площадь.
Вам необходимо знать марочную прочность топпинга. А также нужно высчитать площадь пятна контакта колес штабелера с полом.
Была ли полезна информация?
Толщина бетона 200 мм..Штабелер трех точечный два колеса общей площадью 56 см2, переднее 32 см2. Максим. вес 10 тн.
Расчет нагрузок штабелера 54,6 кг/см2 на колесо. Что будет происходить с бетоном?
Была ли полезна информация?
C бетоном или с топпингом? Бетон выдержит. Топпинг не знаю - в зависимости от толщины, марки.
Была ли полезна информация?
дело в том, что бетон уже постелен , возникают опасения , что при работе такого штабелера с нагрузкой в 3000кг на одно колесо он начнет разрушатся., и чтобы вы посоветовали в данной ситуации?
Была ли полезна информация?
Если прошло более 28 суток. То сам бетон, при соответствии площади колес, выдержит нагрузку. Однако если колеса жесткие, то может происходить выкрашивания контактирующего слоя. Опять же если вы не покрыли бетон топпингом. Можно постелить коммерческий линолем с повышенным сопротивлением истираемости (при условии идеально заглаженной поверхности бетонной стяжки).
Если не покрыли и хотите перестраховаться - распределите нагрузку: закройте бетон фанерой, поверх которой опятьже положите линолеум.
Была ли полезна информация?
Ребята какая фанера, какой линолиум???? Штабелер в 10 тонн на трех точечном шасси..... Рассматривает полимер-цементный Юкрит...однако дороговасьтенько получается
Была ли полезна информация?
Читайте выше: фанера или линолеум для выравнивания бетонной плиты, чтобы колеса не цепляли поверхность. Если это не эстетично, делайте то покрытие какое считайте нужнум и консультируйтесь у монтажников этого покрытия. Бетон нагрузку штабелера выдержи. Насчет плиты: она увас на балки опирается или на основание (подбетонка, ПГС и т.д.)?
Была ли полезна информация?
А я вот думаю, надо проще к делу подойти. Раз пол уже с топпингом - то это готовый пол готового цеха. Какие есть варианты для того, чтобы максимально продлить жизнь полам?
1. Поискать другой цех с более прочным покрытием.
Тут надо понимать, что бетон В22,5 + топпинг - самый распространенный вариант. Мало кто делает прочнее.
2. Присмотреть другой штабелер (4-х колесный, например, со сдвоенными колесами впереди) на резиновых нормальных колесах.

Ну а так, если бетон выдержит, то топпинг тем более. Марка у топпингов ниже 70 МПа почти не бывает. Стоит побеспокоиться о деформационных швах. Их будет разбивать по кромке в первую очередь.
Изменено: Skrudj - 19.10.12 13:08
Была ли полезна информация?
Приведенная выше дискусия очень напоминает спор мужиков, приведенный Н.В.Гоголем в начале "Мертвых душ". Там разговор шел о том, доедет колесо у телеги до Киева или нет? Один говорил: "По всему видно, доедет!", а другой: "Нет, не доедет!"
Вопросы прочности пола достаточно серьезны и решаются с помощью инженерных расчетов. Существует СНИП 2.-0.13-88 "Полы" с методикой расчета, есть актуализированная версия. Расчеты сложные, и даже у профессионала с оформлением займут не меньше месяца. Поэтому никто Вам на этот вопрос с ходу не ответит.
Если есть деньги, пойдите к инженерам и решите вопрос с прочностью, они же подскажут при необходимости и варианты с усилением.
Была ли полезна информация?
Цитата
gontar пишет:
Приведенная выше дискусия очень напоминает спор мужиков, приведенный Н.В.Гоголем в начале "Мертвых душ". Там разговор шел о том, доедет колесо у телеги до Киева или нет? Один говорил: "По всему видно, доедет!", а другой: "Нет, не доедет!
Мужики вряд ли обсуждали параметры колеи, угол качения колеса, коэффициент трения и сцепления с поверхностью дороги. Хотя...


Цитата
Skrudj пишет:
Ну а так, если бетон выдержит, то топпинг тем более. Марка у топпингов ниже 70 МПа почти не бывает. Стоит побеспокоиться о деформационных швах. Их будет разбивать по кромке в первую очередь.
Даже если вы положите бетон М1000, но толщиной 5-10 мм, то несмотря на прочность он будет выкрашиваться.
Изменено: Katbert - 01.12.12 8:03
Была ли полезна информация?
А можно применять полимерцемент для полов, которые будут эксплуатироваться в холодном помещении или на улице? Лучше даже сказать - планируем сделать холодный склад с навесом, там также возможно попадание осадков боковым ветром. То есть навес будет без глухих стен - до половины высоты.
Или не стоит?
Была ли полезна информация?
помогите разобраться
Нужно поднять старое оборудование на 2-й этаж, здание построили 6 мес назад
Пол 2-го этажа залит бетоном М350 толшиной 24см и армирован арматурой ф24 с шагом 15см, ригеля с пролетом 6м шириной 40см высотой 60см армированы арматурой ф32
Выдержит ли пол печатное орудование весом 70тон длиной 8м шириной 2м?
Была ли полезна информация?
Цитата
Выдержит ли пол печатное орудование весом 70тон длиной 8м шириной 2м?

в проекте вашего здания должны быть заложены нагрузочные параметры вам надо почитать сей толмуд.. а так это серьезный вопрос..у нас в одном универмаге во времена ссср пол второго этажа рухнул..оказалось обломился опорный зуб на колонне, на котором лежит плита..дефект был заводской.. Слава Богу что никто не пострадал.
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)