Здравствуйте,
Сначал опишу суть проблемы. Имеется жб плита двухслойная с бортиком по периметру, где нижний слой бетон на заполнителе макс. крупн. 16мм. а верхний слой макс крупн. 8мм. Верхний слой имеет оголение заполнителя(моющийся бетон).
Элемент заливался в ноябре. После этого отсоял около 5 дней в помещении, после чего отправлен на улицу.
Несколько дней назад элемент осмотрели, и верхний слой с оголением начал отваливаться. Камушки начали выпадать. Так же начали отподать небольшие пластники 3 мм толщиной, которые не крошаться, и разламываются при усилии.
Плита 2х3метра лежала на двух брусах (балка). Сверху в 4 углах положены листы пенопласта 1х0,6м, и накрывалась такой же плитой. Всего так было 2 плиты сверху.
Откалывания преимущественно имеются в местах, где был пенопласт.
Плиты лежели всю зиму, там стояла вода, затем были морозы.
Вопрос у знающих: С чем может быть связано такое откылывание верхнего слоя? Морозостойкость подвела или неправильное складирование? Может замедлитель твердения поверхности слишком глубоко проник, и со временем начал разрушать?
Для того чтоб добится красивой фактуры обнажения, бетон верхнего слоя был приготовлен с минимальным содержанием песка около 200кг на куб. Остальной заполнитель - щебень круп 2/8
Сначал опишу суть проблемы. Имеется жб плита двухслойная с бортиком по периметру, где нижний слой бетон на заполнителе макс. крупн. 16мм. а верхний слой макс крупн. 8мм. Верхний слой имеет оголение заполнителя(моющийся бетон).
Элемент заливался в ноябре. После этого отсоял около 5 дней в помещении, после чего отправлен на улицу.
Несколько дней назад элемент осмотрели, и верхний слой с оголением начал отваливаться. Камушки начали выпадать. Так же начали отподать небольшие пластники 3 мм толщиной, которые не крошаться, и разламываются при усилии.
Плита 2х3метра лежала на двух брусах (балка). Сверху в 4 углах положены листы пенопласта 1х0,6м, и накрывалась такой же плитой. Всего так было 2 плиты сверху.
Откалывания преимущественно имеются в местах, где был пенопласт.
Плиты лежели всю зиму, там стояла вода, затем были морозы.
Вопрос у знающих: С чем может быть связано такое откылывание верхнего слоя? Морозостойкость подвела или неправильное складирование? Может замедлитель твердения поверхности слишком глубоко проник, и со временем начал разрушать?
Для того чтоб добится красивой фактуры обнажения, бетон верхнего слоя был приготовлен с минимальным содержанием песка около 200кг на куб. Остальной заполнитель - щебень круп 2/8