Затруднения по стяжке пола

Затруднения по стяжке пола, Нужна помощь в подборе материала для стяжки пола
Не нашёл подходящую тему. Вопрос по стяжке в квартире.

Исходные данные:
Панельный дом (хрущёвка), этажность-5, этаж 5-й, количество комнат -3.
Плиты перекрытия - пустотелые облегчённые.

Общая масса покрытия составляла около 35 кг/м кв (в комнате 16,5 м кв масса покрытия составляла
около 500-600 кг).

Перепады уровня полов по квартире -35мм.
Перепады уровня пола в каждой комнате -30мм (Все плиты провисшие вниз посередине комнаты ("линза" ;) )
То есть толщина стяжки минимум 30мм (до 65мм).
Нужен лёгкий бетон (смесь).

Важно! Плита пола в зале при динамической нагрузке (человек 60 кг подпрыгивает см на 20) заметно
вибрирует с амплитудой около 1 миллиметра по центру.

Какую стяжку делать (плавающую или связывать с основанием, состав смеси, технология изготовления и укладки, способ армирования) !!!???
Прошу компетентной помощи. Спасибо.
Была ли полезна информация?
Что-то подобное "политерм" или еще как называется. Самое простое, наверно, для самостоятельного труда. Это полистиролбетон в виде сухой смеси. Очень устойчив к деформациям. А сверху на него тонкий слой пескоцемента М300 по стеклосетке. Только плавающую стяжку. Все из готовых смесей.
Пенобетон сами сделать не сможете без оборудования. А так можно было бы с фиборй залить. Если под ламинат или паркетку - достаточно просто Д900 на всю толщину и все. Хорошо выгладить.
Пеногипс. Если применить винную кислоту в роли замедлителя, то можно на синтетике хорошим ручным миксером в больших тазах спокойно замешивать и разливать вспененный гипс ( плотность около 1000). Выглаживается очень хорошо, когда начинает схватываться. Он в это время поддается, еще мягкий.
Гипс тоже достаточно устойчив в таким изгибам.
Ну и - "сухая стяжка". Полное г, но применяют во всю. Если установите на минимальных толщинах точно подставки - получится тоже. Но насколько керамзит останется на нужном уровне от колебаний плит перекрытий - никто не знает. Если осядет - настил тоже уйдет вниз, в эту самую "линзу".
Была ли полезна информация?
Кстати, расчётная плотность (максимальная) мне видится в районе 800-900 кг/м куб
А кто, что скажет по поводу перлитового песка в качестве заполнителя?
Была ли полезна информация?
Цитата
"сухая стяжка". Полное г
Почему?
Была ли полезна информация?
Потому что при вибрациях засыпка продолжает уплотняться местами. Особенно в середине комнаты, где больше ходят. Видел не раз, как после монтажа (со всем старанием сделанного) , перед застилкой покрытием, под длинным правилом зазоры появляются мм по 5 !
Ну и зазор в 30мм от плит до верха - не для такого варианта.
Была ли полезна информация?
Спасибо всем! Очень содержательный форум. Ветку полистиролбетона зачитал до дыр.

Видите-ли я не строитель (хотя в 90-е и поработал прорабом по земельным работам), поэтому, иногда, само собой разумеющиеся вещи для Вас, мне, как откровение. Поэтому прошу не тыкать меня носом в СНИПЫ, ГОСТЫ... Ткните, если можно в конкретные описания техпроцессов.

Определился с материалом плавающей стяжки - полистиролбетон. Плотность не критична, подберу по ходу, в любом случае 400 - 700 кг, м куб меня устроит. Использовать будем гравитационную бетономешалку 150 или 180 л.

Прошу помочь в решении следующих вопросов:

1. Какова минимальная эффективная толщина слоя, допустим для плотности 500-600 кг/м куб?

2. Нужно ли армировать стяжку кладочной сеткой или достаточно фиброволокна, или необходима их комбинация. (от какой - до какой толщины).

Со своей стороны могу описать процесс с фотографиями и комментариями, если это будет кому-то полезно на этом форуме ("хоть все вы тута физики...").
Была ли полезна информация?
Здравствуйте.

Не нашел темы по уходу за стяжкой пола (обычная в упаковке, не полусухая), поэтому задам вопрос в этой теме:

1.
Как правильно ухаживать за стяжкой пола?
1.1.
Сколько дней поливать поверхность стяжки?
1.2.
Надо ли накрывать пленкой, если происходит поливка 1-2 раза в день?
1.3.
Что будет если переборщить с водой во время ухода за стяжкой (при замесе количество воды добавляется согласно инструкции на упаковке) - будут ли образовываться поры, которые окажут влияние на конечную прочность?

2.
На данный момент делаю следующим образом:
2.1.
Замешиваем согласно инструкции.
2.2.
Через 12 часов поливаю водой, чтобы на поверхности оставалась лужица ~0,5мм.
2.3.
Последующая поливка происходит, когда стяжка впитала воду (примерно через 8-12 часов) и так далее, пока стяжка перестанет впитывать воду, после каждой поливки стяжка опять накрывается пленкой.
2.4.
Через 7 дней поливаю последний раз и накрываю ещё раз пленкой, так стяжка лежит 1-2 месяца,
По периметру, когда края подсыхают (пленка не плотно прилегает к стяжке - по периметру стяжка подсыхает), проливаю водой.
Была ли полезна информация?
3.
Имеет ли смысл железнить только что выровненную стяжку по маякам? или цемент, которым железнили, в любом случае не схватится со стяжкой и потом, когда будет клеиться плитка или, например, инженерная доска, то этот слой железнения оторвется вместе с плиткой или доской?

Спасибо.
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)