Бетонирование в горизонтальную трубу

Бетонирование в горизонтальную трубу
Это сообщение было отмечено как "Полезное"
Здравствуйте, уважаемые бетонщик и, подскажите пожалуйста необходимо залить бетон в горизонтальную трубу находящиеся в земляной насыпи, возможность заливать есть только торца трубы, размер трубы метр на метр и длина 40 метров, заполнит ли бетон П4-П5 полностью трубу, опалубка с торца собрана.
Была ли полезна информация?
ответ очевиден - нет конечно.
Заливать захватками с промежуточной поперечной опалубкой, чтобы была возможность провибрировать объём захватки.
Скорее всего придётся использовать нагнетание смеси в опалубку.

Даже с самоуплотяющимся бетоном задача не простая
Была ли полезна информация?
Не вполне понятна задача. Если такое заполнение нужно для создания некоей силовой конструкции - то для этого нужно специальное проектирование и т.д. - эти вопросы не решаются в форумном формате.
Если заполнить нужно просто для того, чтобы там мыши не бегали - то это проще сделать пенобетоном типа Д300 - тогда без проблем можно за один раз заполнить в течении одного дня (вместе с приездом, развертыванием установки и отъездом)
Была ли полезна информация?
[email protected], П5 не зальет, могу сказать как в шахтах делают...И какая вам прочност нужна?
Была ли полезна информация?
Спасибо за информацию, наполнение трубы бетоном никакую силовую конструкцию не предусматривает, пытаюсь понять как быстро его заполнить и не очень дорого. Сам по профессии строитель но не бетонщик
Была ли полезна информация?
Цитата
[email protected] , П5 не зальет, могу сказать как в шахтах делают...И какая вам прочност нужна?
да было бы интересно
Была ли полезна информация?
[email protected], а какая прочность нужна?
Была ли полезна информация?
Здравствуйте, Антон Жуков. А можно узнать подробности бетонирования горизонтальной трубы в шахтах? Возникла аналогичная ситуация: заделка отверстия Д800мм длиной 100-120 м под железной дорогой (6 м до полотна) после неудачного ГНБ.
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)