"Холодный шов"

"Холодный шов", Заливка бетона частями
Это сообщение было отмечено как "Полезное"
Друзья, здравствуйте!
Или подскажите как быть, или отошлите к литературе.
Лучше опытная подсказка).
Заранее от души благодарен.

Вручную, бетономешалкой нужно залить бетонную ленту хрен знает сколько метров вперёд и на 0.8*0.3 м.
Лента предназначена под стену из шлакоблока высотой 2,4 м. Естественно, за один раз залить будет невозможно. Скорее всего 3-4 этапа.

Кто подскажет, как быть в местах стыков предыдущей/новой заливки для максимальной адгезии между ними, когда они будут заливаться с интервалом в несколько дней?

  • 30.06.2022 21:15:44

    Андрей Иванович

    Друзья, здравствуйте! Или подскажите как быть, или отошлите к литературе. Лучше опытная подсказка). Заранее от души благодарен. Вручную, бетономешалкой нужно залить бетонную ленту хрен знает сколько метров вперёд и на 0.8*0.3 м. Лента предназначена под стену из шлакоблока высотой 2,4 м. Естественно, за один раз залить будет невозможно. Скорее всего 3-4 этапа. Кто подскажет, как быть в местах стыков предыдущей/новой заливки для максимальной адгезии между ними, когда они будут заливат...

    читать далее
  • 01.07.2022 18:07:25

    Андрей Иванович

    [QUOTE] с арматурой?[/QUOTE] Конечно. 4 прута 12 мм продольной и плюс перемычки

    читать далее
  • 01.07.2022 11:06:05

    Жуков Антон

    [B]Андрей Иванович[/B], с арматурой?

    читать далее
Была ли полезна информация?
Андрей Иванович, с арматурой?
Была ли полезна информация?
Цитата
с арматурой?

Конечно. 4 прута 12 мм продольной и плюс перемычки
Была ли полезна информация?
В местах стыка делают закладную (кубики размером с кирпич или из досок или пенопласта) - для рельефа, и выпуски арматуры. потом их убирают и продолжают. Чтобы по типу "лего" было. На ответственных конструкция - долбят отбойными молотками на некоторую глубину....
Была ли полезна информация?
Если делать рельефную линию стыка, выпуски арматуры, удалять цементное молочко (если перерыв день/два то этим пунктом можно пренебречь).
Лента это типа фундамент под забор? можно по идее заливать не 0,8 высотой (у вас я так понимаю промерзание меньше?) а столбиками глубже глубины промерзания а между ними висящую ленту (типя ростверка). так может быть меньше стоимость в итоге
Была ли полезна информация?
Читают тему (гостей: 1)