Вопрос с Форума «Ваш Дом»
Добрый день.
Применение формиат натрия в монолитном строительстве высотных зданий и сооружений в зимних условиях как противоморозная добавка и ускоритель твердения. Возможность применения в сухом виде на стройплощадке в товарный бетон (полученный с завода-изготовителя). Хотели бы узнать дозировку и способ приготовления окончательной смеси (перемешивание и т.п.), а также уход за уложенным бетоном во время твердения и возможность применения электропрогрева, обогрева теплогенераторами или возможность применения с другими добавками твердения. А также интересует вопрос: сочетание формиат натрия с портладцементами Д-0, Д-20-ПЛ и сульфатостойкими Д-20-ПЛ.
С уважением, Наталья. 03.11.05
P.S.: Убедительно просим ответить на наш вопрос как можно быстрее, в связи с кротчайшими сроками строительства объекта.
Формиат натрия (ФН) не гостирован в качестве противоморозной добавки. Поэтому по нему достаточно мало информации в открытом доступе.
В то же время имеются «Рекомендации по применению формиата натрия технического (ФНТ) в качестве добавки при производстве цементных бетонов и растворов» одобренные экспертной комиссией №1 научно-технического совета государственного научно-исследовательского института строительных конструкций (НИИСК) – протокол №1 от 28.09.98.
Раз не гостирован, значит применение (ФН) должно вестись под ответственность архитектурного контроля. На него же (а также на производителя работ) возлагается вся мера ответственности в случае каких-либо строительных огрехов обусловленных применением ФН.
(ФН) – это не индивидуальная хим. добавка, а полифункционал.
Формиат натрия – это отход производства пентаэритрита. Пентаэритрит используется как сырье при производстве одних из самых мощных взрывчатых веществ. Кроме того он применяется в лакокрасочной промышленности.
Пентаэритрит достаточно хорошо пластифицирует бетонные композиции (в сравнении с обычными пластификаторами его можно отнести ко 2 гр. эффективности), но никто в здравом уме и трезвой памяти не станет его использовать в строительстве – дорого.
Но если этот же самый пентаэритрит дают бесплатно, в форме остаточной примеси к формиату натрия (и его там порядка 6-7% по массе) – то бетоноведы воспринимают такой полифункциональный комплекс (ФН+пентаэритрит) весьма положительно, можно сказать даже с восторгом.
Поэтому вся Москва и Подмосковье с мая записывается в очередь на «Первый казенный химический завод Заря» в украинском Рубежном (это один из крупнейших производителей ФН на постсоветском пространстве) – запасти к зиме ФН для монолитного домостроения.
ВСЕ добавки и модификаторы, и ФН абсолютно здесь не исключение, вводятся в растворы и бетоны В СОСТАВЕ ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ!!!!!!!!!!
Поэтому «довести до кондиции» уже приготовленный товарный бетон путем зашвыривания в миксер мешков сухих добавок – шарлатанство. Кто предлагает подобную новацию строителям – нужно сразу под суд.
Все дело в том, что дозировки добавок-модификаторов сравнительно невелики, по отношению ко всему объему бетона. Так на миксер в котором 4 куба «летнего» бетона, при морозе в 5 градусов потребуется примерно 10-20 кг формиата натрия( в зависимости от марки бетона). Сопоставьте объемы и Вы поймете, что столь малое количество просто физически невозможно РАВНОМЕРНО!!!! вымешать во всем объеме бетона. Если же предварительно растворить добавку в воде, которая потребна для затворения бетона – равномерность распределения обеспечивается легко и просто. Поэтому введение противоморозных добавок в состав бетона возможно ТОЛЬКО в момент приготовления бетона, - т.е. еще на бетоносмесительном узле. (Кстати многие из них при достижении среднесуточной температуры в +5 градусов автоматически переходят на отпуск бетона с противоморозными добавками – хотите Вы того или нет).
Дозировки ФН достаточно стандартны и не сильно не отличаются от общепринятых для остальных противоморозных добавок. Так при использовании бездобавочного портландцемента при -5 нужно 2% от массы цемента. При -10 - уже 4%.
Для шлакопортланда и пуццоланового при -5 нужно 3%, при -10 – 4% . (По рекомендациям НИИСК-а)
При более низких температурах НИИСК никаких рекомендаций не дает и это понятно, т.к. у ФН сравнительно низка точка эвтектики (по разным источникам в районе 15 град мороза) – т.е. при таких морозах применение ФН в качестве противоморозной добавки физически невозможно.
По рекомендациям НИИСК-а
«… 6.2. Добавку ФНТ рекомендуется применять при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монолитных частей сборно-монолитных конструкций и замоноличивания стыков сборных конструкций, а также при изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий на полигонах при установившейся устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5 градусов (обратите внимание – «зима» для строителей начинается уже при +5 – С.Р.) или минимальной суточной температуре ниже 0 градусов.
6.3. Бетон с добавками ФНТ запрещается применять:
- в предварительно-напряженных конструкциях, армированных сталями классов Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, Ат-IV, Ат-V и высокопрочной проволокой;
- в бетонных и железобетонных конструкциях, предназначенных для эксплуатации в водных и газовых средах при относительной влажности воздуха более 60% при наличии в заполнителе включений реакционно способного кремнезема;
- в железобетонных конструкциях для электрофицированного транспорта и промышленных предприятий, потребляющих постоянный электрический ток.
6.4. Бетон с противоморозной добавкой ФНТ допускается применять при созданий таких условий выдерживания, чтобы к моменту его охлаждения до температуры минус 10 градусов он набрал прочность не менее 20% от проектной…»
(полный текст читай в приложенном файле)
При всех преимуществах ФН у него есть очень серьезный недостаток – просто фатальный недостаток практически полностью исключающий его применимость в построечных условиях – это его низкая растворимость при пониженных температурах.
Так при 0 градусов растворимость ФН составляет всего 305 г/литр. У других популярных противоморозных добавок она значительно выше при этой температуре (у нитрита натрия (НН) – 721 г/литр, нитрата кальция (НК) – 1020 г/литр, поташ (П) – 1055 г/литр, хлорид натрия (ХН) – 367 г/литр). Поэтому введение ФН в состав бетона в потребных дозировках требует обязательного разогрева как воды затворения так и заполнителей и цемента, что в построечных условиях практически невыполнимо.
Если такой предварительный разогрев не обеспечить – ФН будет присутствовать в бетоне в кристаллической форме (в виде ультрамелкого заполнителя, а не раствора электролита) и не придаст ему противоморозных качеств. Имейте это обязательно в виду.
Про проблемы растворимости противоморозных добавок читайте цикл рассылок «Ускорители» - на Ибетоне в разделе «Статьи».
В приложенном файле «Рекомендации по применению формиата натрия технического (ФНТ) в качестве добавки при производстве цементных бетонов и растворов»
НИИСК, Киев, 1998 г.
(прошу простить за качество – оцифровано с ксерокопии-ксерокопии-ксерокопии, но текст сохранил читабельность)
Добрый день.
Применение формиат натрия в монолитном строительстве высотных зданий и сооружений в зимних условиях как противоморозная добавка и ускоритель твердения. Возможность применения в сухом виде на стройплощадке в товарный бетон (полученный с завода-изготовителя). Хотели бы узнать дозировку и способ приготовления окончательной смеси (перемешивание и т.п.), а также уход за уложенным бетоном во время твердения и возможность применения электропрогрева, обогрева теплогенераторами или возможность применения с другими добавками твердения. А также интересует вопрос: сочетание формиат натрия с портладцементами Д-0, Д-20-ПЛ и сульфатостойкими Д-20-ПЛ.
С уважением, Наталья. 03.11.05
P.S.: Убедительно просим ответить на наш вопрос как можно быстрее, в связи с кротчайшими сроками строительства объекта.
Формиат натрия (ФН) не гостирован в качестве противоморозной добавки. Поэтому по нему достаточно мало информации в открытом доступе.
В то же время имеются «Рекомендации по применению формиата натрия технического (ФНТ) в качестве добавки при производстве цементных бетонов и растворов» одобренные экспертной комиссией №1 научно-технического совета государственного научно-исследовательского института строительных конструкций (НИИСК) – протокол №1 от 28.09.98.
Раз не гостирован, значит применение (ФН) должно вестись под ответственность архитектурного контроля. На него же (а также на производителя работ) возлагается вся мера ответственности в случае каких-либо строительных огрехов обусловленных применением ФН.
(ФН) – это не индивидуальная хим. добавка, а полифункционал.
Формиат натрия – это отход производства пентаэритрита. Пентаэритрит используется как сырье при производстве одних из самых мощных взрывчатых веществ. Кроме того он применяется в лакокрасочной промышленности.
Пентаэритрит достаточно хорошо пластифицирует бетонные композиции (в сравнении с обычными пластификаторами его можно отнести ко 2 гр. эффективности), но никто в здравом уме и трезвой памяти не станет его использовать в строительстве – дорого.
Но если этот же самый пентаэритрит дают бесплатно, в форме остаточной примеси к формиату натрия (и его там порядка 6-7% по массе) – то бетоноведы воспринимают такой полифункциональный комплекс (ФН+пентаэритрит) весьма положительно, можно сказать даже с восторгом.
Поэтому вся Москва и Подмосковье с мая записывается в очередь на «Первый казенный химический завод Заря» в украинском Рубежном (это один из крупнейших производителей ФН на постсоветском пространстве) – запасти к зиме ФН для монолитного домостроения.
ВСЕ добавки и модификаторы, и ФН абсолютно здесь не исключение, вводятся в растворы и бетоны В СОСТАВЕ ВОДЫ ЗАТВОРЕНИЯ!!!!!!!!!!
Поэтому «довести до кондиции» уже приготовленный товарный бетон путем зашвыривания в миксер мешков сухих добавок – шарлатанство. Кто предлагает подобную новацию строителям – нужно сразу под суд.
Все дело в том, что дозировки добавок-модификаторов сравнительно невелики, по отношению ко всему объему бетона. Так на миксер в котором 4 куба «летнего» бетона, при морозе в 5 градусов потребуется примерно 10-20 кг формиата натрия( в зависимости от марки бетона). Сопоставьте объемы и Вы поймете, что столь малое количество просто физически невозможно РАВНОМЕРНО!!!! вымешать во всем объеме бетона. Если же предварительно растворить добавку в воде, которая потребна для затворения бетона – равномерность распределения обеспечивается легко и просто. Поэтому введение противоморозных добавок в состав бетона возможно ТОЛЬКО в момент приготовления бетона, - т.е. еще на бетоносмесительном узле. (Кстати многие из них при достижении среднесуточной температуры в +5 градусов автоматически переходят на отпуск бетона с противоморозными добавками – хотите Вы того или нет).
Дозировки ФН достаточно стандартны и не сильно не отличаются от общепринятых для остальных противоморозных добавок. Так при использовании бездобавочного портландцемента при -5 нужно 2% от массы цемента. При -10 - уже 4%.
Для шлакопортланда и пуццоланового при -5 нужно 3%, при -10 – 4% . (По рекомендациям НИИСК-а)
При более низких температурах НИИСК никаких рекомендаций не дает и это понятно, т.к. у ФН сравнительно низка точка эвтектики (по разным источникам в районе 15 град мороза) – т.е. при таких морозах применение ФН в качестве противоморозной добавки физически невозможно.
По рекомендациям НИИСК-а
«… 6.2. Добавку ФНТ рекомендуется применять при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монолитных частей сборно-монолитных конструкций и замоноличивания стыков сборных конструкций, а также при изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий на полигонах при установившейся устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5 градусов (обратите внимание – «зима» для строителей начинается уже при +5 – С.Р.) или минимальной суточной температуре ниже 0 градусов.
6.3. Бетон с добавками ФНТ запрещается применять:
- в предварительно-напряженных конструкциях, армированных сталями классов Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, Ат-IV, Ат-V и высокопрочной проволокой;
- в бетонных и железобетонных конструкциях, предназначенных для эксплуатации в водных и газовых средах при относительной влажности воздуха более 60% при наличии в заполнителе включений реакционно способного кремнезема;
- в железобетонных конструкциях для электрофицированного транспорта и промышленных предприятий, потребляющих постоянный электрический ток.
6.4. Бетон с противоморозной добавкой ФНТ допускается применять при созданий таких условий выдерживания, чтобы к моменту его охлаждения до температуры минус 10 градусов он набрал прочность не менее 20% от проектной…»
(полный текст читай в приложенном файле)
При всех преимуществах ФН у него есть очень серьезный недостаток – просто фатальный недостаток практически полностью исключающий его применимость в построечных условиях – это его низкая растворимость при пониженных температурах.
Так при 0 градусов растворимость ФН составляет всего 305 г/литр. У других популярных противоморозных добавок она значительно выше при этой температуре (у нитрита натрия (НН) – 721 г/литр, нитрата кальция (НК) – 1020 г/литр, поташ (П) – 1055 г/литр, хлорид натрия (ХН) – 367 г/литр). Поэтому введение ФН в состав бетона в потребных дозировках требует обязательного разогрева как воды затворения так и заполнителей и цемента, что в построечных условиях практически невыполнимо.
Если такой предварительный разогрев не обеспечить – ФН будет присутствовать в бетоне в кристаллической форме (в виде ультрамелкого заполнителя, а не раствора электролита) и не придаст ему противоморозных качеств. Имейте это обязательно в виду.
Про проблемы растворимости противоморозных добавок читайте цикл рассылок «Ускорители» - на Ибетоне в разделе «Статьи».
В приложенном файле «Рекомендации по применению формиата натрия технического (ФНТ) в качестве добавки при производстве цементных бетонов и растворов»
НИИСК, Киев, 1998 г.
(прошу простить за качество – оцифровано с ксерокопии-ксерокопии-ксерокопии, но текст сохранил читабельность)