Виталий Спб пишет:
Сегодня делали замер по напряжению в щите:
Без нагрузки 380
Нагрузка крм проседает на 1-2 секунды до 360 вольт
Нагрузка крм+бсу проседает на 1-2 секунды до 340 вольт, потом восстанавливается до 370-374 в
Далее сделали замеры на трансформаторе при полной нагрузке показало падение на 4-5 вольт.
Если понадобится выложу акт
Следовательно причина в нас, завтра будем тянуть кабель еще один отдельно для крм надеюсь это поможет.
Ну в договоре у нас написано 180 квт и 380 вольт, я же не полезу мерить.
Да стройтех тут не причем, все дело в одном человеке который раньше работал там, а стройтех сейчас это все разгребает. |
" что сгорит -то не сниет!"-второе правило электрика!!
.а первое ,думаю,всем известно!
Ничего не понятно!!
1.Кто делал проект линии и проект подключения линии к сети 380в или 10кв???Организация Стройтех или частное лицо,которое работало в Стройтехе (см.последний абзац)??
2.Какая мощность и выходное напряжение на трансформаторе??? Что обозначает 180квт-установленная мощность линии,рабочая мощность линии или необходимая мощность питающей сети(трансформатора)??
3.Каким кабелем и какой длины подключена линия к трансформатору.??
4.Когда начат монтаж и пуско-наладочные работы??
5.Есть ли журнал пуско-наладки???
6.Есть ли запись о некачественном напряжении с ознакомлением заказчика под роспись???
7.Сколько раз выбивал автомат защиты двигателя и какие были приняты меры?? Есть ли сигнализация на пульте оператора об срабатывании защиты???
8.Есть ли блок контроля фаз после ввода в силовом шкафу??Если есть-кто проводил наладку на мин. и макс.напряжение по записям в журнале пуско-наладки???
9.Обозначены ли в договоре сроки монтажа и пуско-наладки??
10.обозначены ли в договоре сроки и условия опытно-промышленной эксплуатации??
Выходное напряжение т-ра всегда должно быть более 380в,в связи с падением напряжения в подводящих кабелях.И выбирается прим.390-395В!! Если кабеля короткие-то можно 387-390В-это знает любой норм.электрик!!Если в договоре написано 180квт-то это по всей видимости,требования к мощности т-ра.Откуда т-р надо брать 250квт(160квт-маловат)!Так зачем тянуть кабель-если можно поднять анцапфой напряжение на 2,5% или анцапфа уже на максимуме??? (если кабель выбран правильно) 380Вх2,5%=9,5В!!! А можно еще добавить-если анцапфа стояла в среднем положении!!!Обычно на заводе-изготовителе ставят в среднее положение.Когда проседает напряжение-при пуске двигателя бетоносмесителя или при пуске двигателей вибраторов???Если при пуске бетоносмесителя-то это нормально,а вот если при вибраторах-то это плохо.Ведь пусковые токи двигателей рег.частотник и они не превышают 2ном тока.Напряжения 380В на практике не бывает!! Может быть 381 или 382,а через пару секунд 383-так-как нагрузка не постоянна.Да и по всем фазах она разная-но должна быть прим.равной с разницей не более 2-3в. А если больше-можно говорить о перекосе фаз(см.Брыкалина).
Вывод-нет квалифицированного электрика.Все просто.
Семеныч.